I natt hade vi åskväder och hela nätet var dött. Till all tur hade bara nätdelen till huvudväxeln gått till sällare jaktmarker. Märk väl att växeln drevs av ackumulatorer ! Så överspänningen kom in genom undehållsladdaren och ackumulatorerna.
Men värre gick det hos Österholms. mediakonvertern och router BRANN direkt och måste släckas med brandfilt.
Nu är det en lustig sak: Vår fiberkabel är väljordad med ståltrådarna jordade i varje skarv. Och det var INTE så bra för det var den bästa jorden i hela huset så blixten letade sej dit ! Den hade kommit in via elledningen i övre våningen, hoppat över till nätkabeln (som inte var inkopplad ens) och via den gått till vår router och mediakonverter där den hoppade över till de väljordade ståltrådarna.
Och varje gång som det inte fanns galvanisk förbindelse så uppstod det en ljusbåge som tände eld på plast och dylikt på vägen.
Så DRA UR NÄTKABELN också - inte bara elkabeln till mediakonvertern. Men främsta va allt:
SKAFFA ÅSKSKYDD TILL HUSET !
Det är en dosa som kopplas till elledningarna där de kommer in till huset (på YTTRE sidan !) och som har överspänningsskydd (gasurladdningsrör el.dyl.) som är kopplade till en ORDENTLIG jord (20 meter nedgrävd kopparkabel).
Då kommer blixten inte alls in i huset utan går ned i jorden utanför huset.
Ifråga om nätet så är det viktigt att inse att en BRA jordning är viktig men borde kombineras med åskskydd i husets el.
Kolla hur det ser ut efter det att blixten gått ned i vår jordade kabel:
http://portal.hindersby.netKlicka på Datanät och gå nedåt.